外脚手架卸荷规定

外脚手架卸荷规定主要涉及以下几个方面:
1. 卸荷条件 :
当脚手架高度超过24米时,宜进行钢丝绳卸荷。
内外立杆主节点都应设置卸荷措施,禁止使用同一根钢丝绳同时拉在内外立杆节点上。
钢丝绳竖向间距不超过15米,水平间距与立杆纵距相同。
2. 安全规定 :
在六级以上大风、大雨等恶劣天气条件下,应暂停在脚手架上作业,天气好转后需检查架子状态并清扫干净后方能上人作业。
加强使用过程中的检查工作,发现问题及时解决。
搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
3. 卸荷比例 :
外脚手架的分段卸荷通常不超过上部1/3荷载。
悬挑槽钢卸荷可达100%,但这需要有可靠的构造基础。
4. 荷载计算与卸荷点设置 :
荷载应严格按照规定进行计算,确保脚手架在施工过程中的安全性。
卸荷点水平方向间距通常为6.0米。
5. 其他注意事项 :
脚手架搭设前应对基底进行处理,确保基底平整、坚实。
架体与建筑物之间应进行有效拉结,防止脚手架发生倾斜、位移。
落地式脚手架搭设高度不宜超过35米,超过35-50米时必须采取卸荷措施,超过50米时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。
悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,钢丝绳直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm。
以上规定旨在确保脚手架在使用过程中的安全性和稳定性,遵循这些规定可以有效降低施工过程中的风险。需要注意的是,具体实施时还需根据工程实际情况和当地标准进行适当调整。
其他小伙伴的相似问题:
外脚手架卸荷的具体计算方法是什么?
脚手架高度超过多少必须卸荷?
恶劣天气下脚手架如何安全使用?