矿用干式变压器调压的工作原理 矿用变压器生产厂家

矿用干式变压器调压的工作原理
电网电压是随运行方式和负载大小变化而变化的,为了提高电压质量。使变压器能有一个额定的输出电压,通常是通过改变一绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换分接头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器绕组的匝数来调整变化的,通过调整变比来改变电压,进行电压调整。
电力变压器通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V、9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V档位上,如果输入电压低于10000V时,则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压。
ksg矿用变压器标准
序号 参数名称 参数值
1 变压器额定容量 630kVA(可定制过载型)
2 额定电压比 10kV/0.4kV(可制定特殊电压)
3 相数 3相
4 额定频率 50Hz(特殊频率可定制)
5 高压侧额定电流 36.37A
6 低压侧额定电流 909.3A
7 调压方式 无励磁
8 高压侧调压范围 ±2*2.5%
9 绝缘类型 环氧树脂浇注
10 耐热等级 F级(155℃)/F级(185℃)
11 绝缘水平 LI85/AC35
12 局放值 ≤10pC
13 使用环境 海拔≤1000m;-25℃~45℃
14 冷却方式 AN(自冷)/AF(风冷)
15 过载能力 风冷下,过载150%
16 空载损耗 1170W
17 空载电流 1.0%
18 负载损耗(120℃下) 5960W
19 阻抗电压(%) 6%(可定制)
20 变压器本体外形尺寸mm(长宽高) 1410*920*955
21 变压器重量 1790kG
22 外壳尺寸mm(长宽高) 1700*1450*2200
23 外壳防护等级 IP20(可定制)
24 外壳材质 不锈钢、铝合金、钢板喷塑;(订货时请予以说明)
25 温控型号 BWDK-S
26 风机型号 GFDD-1350/110;2组/台
27 出厂资料 合格证、出厂试验报告、安装使用说明书、产品铭牌等
28 产品执行的标准 GB1091.1;GB1094.11;GB/T-10228;GB/T-3837
矿用变压器怎么调电压
1、请问矿用干式变压器调压器的工作原理是什么?
答:矿用干式变压器调压器主要通过改变铁心中的磁通量来调整变压器的输出电压,当输入电压变化时,磁通量也相应地发生变化,从而使铁心中产生的感应电动势发生变化,进而影响到次级线圈的感应电动势,最终实现对输出电压的有效调节。
2、矿用变压器生产厂家有哪些?
答:矿用变压器生产厂家有很多,如国家电网公司、南方电网、正泰电器、特变电工等,这些厂家都具有较高的生产规模和技术水平,生产的矿用变压器质量可靠,性能稳定。
3、矿用干式变压器与油浸式变压器相比,有哪些优势?
答:矿用干式变压器与油浸式变压器相比,具有以下优势:1 安全性高,不存在漏油、火灾等安全隐患;2 环保性好,不会产生有毒有害气体;3 维护方便,使用寿命长;4 适应性强,可在恶劣环境下正常工作;5 成本较低,运行成本低。
4、矿用变压器在矿山中的应用有哪些注意事项?
答:在使用矿用变压器时,应注意以下事项:1 选择合适的变压器型号和容量,确保满足矿山用电需求;2 保证变压器的安装质量,避免因安装不当导致的故障;3 定期对变压器进行检查和维护,确保其正常运行;4 加强变压器的防火防爆措施,防止事故发生;5 在变压器周围设置足够的安全距离,确保人员和设备的安全。


